超长混凝土地下结构抗裂设计研究
超长混凝土地下结构设计现状
“超长”的定义
连续长度明显大于GB-规范8.1.1条关于伸缩缝最大间距的结构,为超长混凝土结构
《混凝土结构设计规范》GB-
国内近年新建混凝土地下结构,“超长”为常态、“不超长”为特例;抗裂设计基本仅凭概念和经验,主要抗裂措施的综合效果未能基于验算进行确认与调整
大体量建筑贴用地红线设计的超长地下多层结构
相邻多塔建筑底部相连形成的超长地下结构
因基底标高不同而混用非同层地基的超长地下结构
基底分布反力不均的超长地下结构
可能混用不同类型基础的超长地下结构
混用不同类型基础、非同层地基的超长地下结构
构造特征:
1、均为钢筋混凝土结构,尽量贴用地红线设计;
2、外周单向连续边长远超结构伸缩缝最大间距。
抗裂措施:
1、选用限定抗渗等级的防水混凝土;
2、按30~50m间距预留温度后浇带、增设膨胀加强带;
3、混凝土掺加膨胀剂、纤维材料,增加温度配筋;
4、“跳仓法”浇筑,施工缝处埋防水板;
5、┅┅。
超长地下结构裂损渗漏实况
相关设计规范抗裂要求
《混凝土结构设计规范》GB-
GB-规范表3.4.5解读
表3.4.5中裂宽限值,未涉及非重力荷载效应、裂缝是否贯通混凝土截面、抗渗漏需求、及结构设计使用大于50年情况,主要考虑结构耐久性50年、裂损外观不利影响
《地下工程防水技术规范》GB-
注:抗渗等级以28d龄期标准试件,按标准方法试验所能承受的最大水压力确定。
《地下工程防水技术规范》GB-
GB-规范对防水混凝土要求解读
地下结构通常有抗渗漏需求,但难以避免允许宽度裂缝贯通混凝土截面并形成渗漏水通道,此时防水混凝土即使满足抗渗等级要求亦较少实际意义。
《混凝土结构耐久性设计规范》GB-
关于抗裂设计的基本认识
1、规范裂宽限值不一定满足正常使用要求,不宜任何情况下均作为相应适用值;
2、抗裂控制标准不宜因选用有利的施工、防水、选材等措施而降低;
3、有抗渗漏需求、可能出现贯通裂缝处,组合拉应力较大、耐久性要求较高部位、悬臂结构的抗裂性能宜适度高于规范限值要求;
4、控制部位抗裂验算,应含施工期间与正常使用两个阶段,分别取相应最不利荷载效应组合。